查看: 1253|回复: 2
收起左侧

[电气] 关于接地报警

[复制链接]
发表于 2011-6-2 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
我在船上安装一个500w逆变器接一台pc用包括显示器,一开始正常,用了2-3天出现24VDC接地报警,这是为什么是因为逆变器没做绝缘吗,它装在金属角铁上。请大家指点谢谢!
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-6-2 17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
我们也遇到过这种情况,24V有一极是与逆变器外壳连在一起的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-2 22:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这很容易识别。
用万用表检查24V电源两极是否与外壳相通。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-7 12:39

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表