[管系] 锅炉给水泵进口采用开支管形式!行不?

[复制链接]
发表于 2011-6-1 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
锅炉给水泵.jpg -->
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-6-1 10:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
不行,两套给水系统的目的是一套坏了用另一套备用,如上设计管路漏了就无法给锅炉补水了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-1 10:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我要是做锅炉的肯定不会同意
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-1 15:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 1# cinciang


    不允许这样做,船上的设备大多数都是一主一备,如果真这样做的话,恐怕会有想不到的后果。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-1 15:29 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
不允许这么做,达不到系统备用目的,只能达到泵备用目的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-1 16:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
同意楼上大侠些的说法。不过我在实际施工工程见过很多都是如楼主图片的施工,质问一下我们的技术人员
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-2 17:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
可是船厂里面的设计就是楼主的这个原理啊??
为什么这种形式不行呢???

1.rar

44.84 KB, 下载次数: 19

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-16 12:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
回复 7# 扬子造船


    楼主发的是支管形式,你发的是三通接管形式,怎么是一样的》?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-16 13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
主锅炉不行。辅锅炉可以跟船检讨论讨论。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-16 16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该可以,两个泵出口连通管需要增加截止阀,这样可以实现1号泵为2号锅炉服务的效果
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-9 00:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要有两个单独的系统
回复 支持 反对

使用道具 举报