查看: 4564|回复: 12
收起左侧

[电气] 照明系统对地电压是多少?

  [复制链接]
发表于 2011-5-29 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
1. 照明变压器次级端,单相对地电压是220V除根号3?
2 .220V照明回路(灯,插座),单相对地电压是多少?有人说标准值是110V,如何从理论上得出的
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-5-29 21:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
等待高人
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-29 21:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
你提的问题让人不知所措。
首先,你所说的"地",不知是指电网的中性点还是船体?
如果是指中性点,则目前几乎所有船舶都是中性点不接地系统;如果是指船体,则系统对地电压从理论上是测不出来的,只有当系统绝缘不好时才能测出,且不是一个固定值,讨论起来较复杂。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-29 21:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
如果是220V里面任一相对地线排量电压的话实际测得大概在110V左右,估计你说的就是这个意思吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-30 10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
0V AC
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-30 10:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 6# ethanyuan11


    正解!实际测量过,万用表一线对地,一线对其中一相,没弄明白
AC440,如上测量是220V
DC24,如上测量12V.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-30 23:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
DC24v,应该是12V.440v应该是440v/1,72
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2011-5-31 08:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
万用表测得的是有效值吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-29 09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
是110V   船上的和我们家里面的 不一样

我们家里面的分零线和火线  船上的不分
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-29 23:15 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
船上的电气系统是不接地系统,从理论上讲,只要各相或各线对低绝缘良好,则相和线都不会测出对地电压的!
可以做个简单的试验:
用一个小型变压器(220V/12V)来模拟照明变压器,初级接到220V插座上,次级会得到12V电压。由于次级没有接地,用万用表去测量次级和“地”(本问题可把船体作为地)之间的电压,万用表不会有读数。
如果把次级1用导线接到船体,再用万用表测量次级2和船体之间的电压,读数一定是AC12V。
这个道理很简单-----只有在同一个系统内才能测到电压。第一个实验,船体不在本电气系统内,当然没有电压。
至于有的人在船上能测出插座和地之间有电压(如AC110V),是因为此线与船体的绝缘下降,如果你有机会到各船都测量一下,你会发现这个值会有很多不同的结果,这是因为各船的绝缘程度不同而造成。
当你测出110V的一线绝缘继续下降,降到0(短路,这在某些船舶上是会经常发生的),那你测量的对地电压一定会是0V。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-16 16:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
110V啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-16 17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
中性点不接地,中性点电压不是绝对的0v

另外如11楼所说,也不是绝对的绝缘
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-11 20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
船上一般都是三相三线制,跟船体没关系,有关系了就要不断报警了···
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-7 18:14

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表