《钢规>中,过电流保护有2种一种是短路,一种是过载。
短路延时保护要求电流为3-5倍额定电流动作时限整定为0.2-0.6S,时间到跳闸,瞬时保护电流整定为5-8倍额定电流,要求瞬时动作。(短延时)
过载保护要求:不仅要保护发电机组还要考虑不终断供电,发电机本身要求有一定过载能力,在电流为1.1额定电流时为2h,1.25倍额定电流时为30m,1.35倍额定电流时为5分钟。对于无分级卸载的发电机过载保护电流整定为1.25-1.35倍,延时15-20秒。(长延时)
不知道我理解的对不对 |
评分
-
查看全部评分
|