一、用途: 本阀是一种安全保护阀,安装在液化石油气储罐站液相与气相管路上,与气源配套使用,以便在管道发生大量泄漏甚至起火时,快速手动,使气源卸压,或高温使易熔塞易熔合金熔化,而气缸卸压,阀门迅速关闭而止漏,起安全保护作用。 二、主要性能规范: 名称:紧急气动切断阀 型号QDQ421F-25
压力级 | 2.5MPa | 气动缸作用压力 | ≤4.0MPa | 使用温度 | -60°~+80℃ | 气缸使用介质 | 氮气、空气 | 工作介质 | 天然气、液化石油气 | 熔闭温度 | 80°±5℃ | 关闭时间 | ≤10秒 | 气缸开启压力 | ≤0.8MPa |
三、作用原理及结构说明: 1、
当气源给压时,先导阀开启,通过与阀瓣之间的导槽使时口端卸压,以减小启闭力,使本阀开启省力而迅速,当气源卸压时本阀关闭。 2、
本阀设有易熔塞自动切断装置,当环境温度达到80°±5℃时易熔合金熔化,气罐卸压,使本阀自动关闭。 3、
本阀采用聚四氟乙烯密封面,密封性能良好。 4、
本阀驱动部分和受压阀体分开,容易更换气缸易损件。 5、
本阀主运动部件均采用含铬不锈钢或是含镍不锈钢,耐腐蚀性良好。 四、保管、安装、使作注意事项: 1、
保管时应将本阀的各个对外通路用塞子或盖板封闭,存放在干燥通风的室内,长期存放应经常检查,消除污垢,并在加工面上涂防锈油,防止锈蚀。 2、
安装前应将本阀清除干净,将各螺纹连接处拧紧。 3、
本阀采用止回阀原理,只能单向截断,安装时必须注意阀门标志,将要保护的一端用为阀门入口。 五、可能发生的故障原因及消除方法:
故障现象 | 原因 | 消除方法 | 气缸渗漏 | 1、密封O型圈损坏,
2、气缸、柱塞、导套间生锈。 | 1、更换O型圈,2、消除防锈涂上防锈油。 | 密封面处有渗漏 | 1、 密封面处有损伤或夹有污物,2、 阀座弹簧失效,3、 调节螺母过紧。 | 1、 修整或更换密封垫片或消除污物,2、 更换弹簧,3、 调整气缸上调节螺母。 | 中间极连接处渗漏 | 1、 法兰连接螺栓不均匀或密封垫片损伤,2、 中间极内O型圈损坏 | 1、 均匀紧固法兰连接螺栓或更换垫片,2、 更换O型圈 |
单位名称:浙江精嘉阀门有限公司 单位地址:浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区 联 系 人:王
俊 电
话:0577-67987112 传
真:0577-67987114 手
机:13868398512 邮
箱:junwang329@163.com 网
址:www.cn-jingjia.com |