上建舱室里面的通风盒焊接有什么硬性规定吗?船东提出来要双面焊,我们厂现在烧的是单面焊,现在内装都进行的差不多了,
求高手赐教 谢谢!!
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-5-26 13:15 | 显示全部楼层 来自: 韩国
你可以问问他的蛋长不长
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-5-26 14:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
别沉了啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-26 16:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
LZ是哪里的?附壁风管称为“通风盒”,这个叫法有意思。
附壁风管是否应该双面焊,要看情况。如果风管壁作为强力结构的一部分(比如是舱壁的延伸等)则应该双面连续焊。还有就是潮湿有水分(比如大舱通风,通风帽就在露天甲板以上)的,也应该双面连续焊。这是常规做法。船东当然也可以提出更高的要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-26 19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
仅仅考虑不漏风则不需要双面焊