发表于 2011-5-24 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 挪威
请问自耦变压器的抽头如何选择啊?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-5-24 10:40 | 显示全部楼层 来自: 中国天津

null

要根据所启动的设备,经过计算后选择
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-24 12:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
抽头比例决定启动电流的大小,从而决定起动电动机所需发电机的容量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-25 22:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
抽头比例决定启动电流的大小,从而决定起动电动机所需发电机的容量。

看你怎么用啊   做什么用     一般船上用的都是做大型电机的启动    降压启动
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-20 23:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
60  80  100  我做过的2台压在泵,132KW的,用这样的
回复 支持 反对

使用道具 举报