我们的船为电力推进,很多电缆。有要求说动力电缆和信号电缆要分开,但是由于空间问题有的地方很难分开,请教是否有影响。动力电缆多为220V和440V
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-5-18 12:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
有影响的,是动力电缆和信号电缆必须分开的,因为动力电缆容易产生电磁,会干扰到信号电缆的信号传输。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-5-18 13:40 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
哦~
那影响很大吗?
由于空间问题不能全都分开啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-18 13:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
动力电缆和信号电缆尽量分开好点,不过现在船用的动力电缆和信号电缆一般都带有屏蔽层(铜网或者铁丝网编制),不用分开也可以,但发电机的电缆或者大功率电机的电缆最好和信号电缆分开,否则信号肯定被干扰!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-18 14:40 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
动力电缆和信号电缆的分开敷设已经基本不再要求,除非你使用的是无屏蔽的信号电缆。

电力推进的要注意一下是否高压, 高压电缆要求分开敷设。  如果用单芯电缆,也要求分开敷设。

另外有一点,如果你动力电缆不分开敷设,会导致空间问题更加严重: 有动力电缆的电缆束不得超过6跟,以免影响动力电缆散热。 比较可行的方法还是分开敷设,信号电缆可以一包多打一点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-18 14:40 | 显示全部楼层 来自: 中国天津

null

离开点就可以了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-5-18 15:15 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
分的话间距是多少?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-18 16:25 | 显示全部楼层 来自: 中国天津

null

坛子里有关于这个的帖子,具体多少忘了,你自己搜下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-31 17:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
回复 4# 点都不拽


  动力会影响信号?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-31 18:53 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
能分尽量分,否则想办法把根数减少
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-1 13:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
能分开尽量分 现在对这个要求不严 而且很少能全部严格的分开敷设 分开辐射的话50以上就可以 高压电缆 (集装箱船或者电力推进船)的高压电缆必须分开辐射
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-29 21:28 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
DNV part4 ch 8 sec10 / C203要求电源电缆和信号电缆 的距离不能小于50mm
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-29 22:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
当然要分开敷设啊  间隔50  分束扎就好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册