发表于 2011-5-11 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江舟山
发电机是450V,60Hz,898A,560KW
请教用电流互感器,电压互感器的话,交流电流表和交流电压表的量程如何选择?
交流电压表是不是可以直接接通?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-5-11 20:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
CCS 规范 第4篇 3.3.4;
实际做的过程可以稍稍放大点,最好的方法就是找配电板厂家,他们最了然!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-12 08:48 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
电流表:0~1200A,2倍过载
电压表:0~600V
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-12 09:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 1# qxm12


    这种大功率的情况,一般不建议采用直接接入式.基本1.2倍即可,通常表的厂家都会有标准的,我们只要提供额定电流\额定电压即可.
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-5-12 11:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢楼上各位帮忙,0-1200量程的电流表好像没有,只有0-1500量程的。还有0-600满量程,PT变比是450/100的电压互感器有吗,还有相应的功率表的量程需要配多少呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-12 11:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
功率表:-90KW~900KW
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-5-12 11:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-12 15:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般表的量程按照额定工作电流的1.5倍来计算,然后再按照产品样本里寻找最接近的一档产品选择!偏大OK,偏小则是你在犯错误!