查看: 2321|回复: 8
收起左侧

[电气] 延伸报警板的问题

[复制链接]
发表于 2011-5-5 18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
请高人指点:延伸报警板蜂鸣器不响,其他功能可以,到下面的房间和公共场所在值班和不值班模式都不响!
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-5-5 19:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
延伸报警板里的喇叭坏了?
坐等高人!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-5 19:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
是什么东西的报警板啊,怎么还分值班和不值班模式呢?没听过
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-5 21:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
值班模式不响不行啊,规范要求是声光报警,找厂家吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-5 23:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
线没接对。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-5-6 20:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谢谢各位!问题已经解决,原来是模式不对!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-9 12:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
哈哈,戏剧性呀……
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-3 21:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
报警板的延伸,可以在其他地方观察设备状态
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-3 21:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
关于延伸报警板的相关帖子挺多的,大家不只一次的探讨过这套系统。延伸报检板的作用就是将机舱监测系统里的所有报警点实时的延伸至个engineer房间和公共区域(包括2个餐厅、压载控制室、健身房、轮机员办公室),因为现在机舱一般是AUTO-0的无人机舱,所以当机舱发生什么报警的时候第一时间延伸出去。这套系统可以选着值班人员,当有报警的时候首先延伸至值班人的房间,如果值班人员在5MIN内不应答的话,将会延伸至所有报警板发出声光报警,公共区域是不能选着的,是恒定值班的。延伸报警板的实现就是从集控室AMS通信出去的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-9-30 11:12

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表