查看: 3398|回复: 18
收起左侧

[电气] 关于主滑油泵备用起动的问题

  [复制链接]
头像被屏蔽
发表于 2011-4-25 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
前几天同船东做主滑油泵备用起动,做了低压力备用起动、断电备用起动、过载备用起动。但是船东又提出来一台在运转,另一台在备用的情况下,就地或者在集控室按STOP,备用泵要起动。理由是一台泵关了,压力下来了,备用泵应该起来。可是JRCS上的设置是手动停泵,备用就切断了,不会起来了。可是船东认为这样不对。望高手指点到底哪个对?有没有什么规范之类的文件上有相关的规定?谢谢
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-4-25 22:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
纯属胡闹!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-26 07:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这样是道理的,我们这里就可以实现的。一台正常运转时,无论是故障停止,还是手动停止,备用泵必须要起动。当然此时备用泵必须是备用状态,如果是主用状态那就不会起动的……你检查一下是不是没有选择主用、备用呢……
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-26 08:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-26 08:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
人工停止在用泵,备用泵一定不能起动(处于备用状态下)。这是常识。
所谓泵的自动切换指的是故障切换。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-26 09:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 5# ablelin67


    同意5楼意见,想想如果主机停了 我想停滑油泵,那还挺麻烦的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-26 11:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
本帖最后由 孤单的瓶子 于 2011-4-26 11:47 编辑

一般不这么做
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-26 16:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
回复 6# mmtnj


    同感,嘿嘿……
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2011-4-26 19:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 3433363 于 2011-4-26 19:22 编辑

回复 3# xiaoyang903


    另一个打备用了 但是手动停泵 备用泵不起动呀?而且我们这不能打主用的,只能起动一台,另一台可以打备用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-26 19:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
我是轮机员 刚下来 楼主说的情况我刚遇到,为了这个问题我还纳闷了好长时间,在韩国年检的时候韩国鬼子要求做滑油泵 海水泵 淡水冷却泵的自动切换实验 ,当时我们按照自己的理解就是排出口压力低了,stand by pump应该启动  故直接就把运行的主泵停掉 但是 stand by pump 并没有反应,当时我们还以为是压力开关设定值的问题呢,无奈只好把老轨叫下来,老轨故弄了一阵也不行,当时年检的人就在边上等着啊 晕 脸红 啊 老轨怒了 把运行泵的电源拉下来了 这时备用泵就启动起来了。看了楼主说的情况我觉得可能是我们实验的方法不对。比如在做低压试验的话  应该过去把泵的出口阀关小让压力低于设定值或许备用泵就启动了而不是手动停掉运行泵吧,学习了啊  我当年做cadet 的时候也是年检 也是出现过这个状况  现在终于明白是怎么回事 看来还应该多学学电气方面的知识啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2011-4-26 19:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 10# 那片海


    我这帖对你有帮助 ,我很高兴
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-26 19:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-26 20:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
楼主 再弱弱的问一下 那个jrcs 是什么意思啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-26 20:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 9# 3433363


    看了大家帖子,我突然想起来了,当时我们报检的时候不是正常按停止按钮,而是在主配上面关掉电源。因为我们这里的主机滑油和主机高温水的泵浦切换的压力点是在主机上采集的点,我们当时报检的时候没有在压力开关那里实做,直接在主配上关掉的电源,然后另一台启动。我们这里如果备用泵未选择的话,会有报警过来的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-27 08:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
回复 10# 那片海


    你们老鬼这种做法,实质上是运行泵失电切换,并不是压力低切换
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-27 12:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
等待结论。
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2011-4-27 19:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 3433363 于 2011-4-27 19:34 编辑

回复 13# 那片海


    是一个配电板的厂家,我们这我只见过JRCS和康世博的。还有什么就不清楚了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2011-4-27 19:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 14# xiaoyang903


    那和我们这里做的差不多,我们只要是失电,正在运行的泵就会报警。要是有备用,备用泵起动了,会有另一个报警。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-29 21:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
除了主用泵停止按钮按下,其他的情况备用泵如果是standby状态,肯定是会启动的,如果主泵停止按钮按下,因为这个时候这个停止信号同时也要送给plc。plc会判断这个是正常停止状态,所以备用泵是不会动的,看看施奈德twido的输入通道,你会看到有个stop 1 pump和stop 2 pump的开关量输入,这个就是正常停止闭锁备用泵起动用的。
回复 支持 反对

使用道具 举报