从整个给水系统分析,不管机械故障、电气故障、还是流量不足等,均可从消防管网压力上反映出来。管网压力能直接反映水泵工况及消防用水情况。因此,检测消防管网压力作为备用泵启动控制的依据,是较理想的。简单易行的实现方法是在供水总管处安装压力传感器,当工作泵起动一定时间,总管的压力还低设定压力下限(下限必须满足最不利点的消防需要),备用泵经延时一并自动投入工作。
工作泵备用泵一并运行后,压力升高到设定压力上限,应停止一台泵工作,避免系统超压,但两台大泵一用一备时,这样起动停机过于频繁,对电机、水泵不利。解决的办法是采用多台水泵(两用一备或三用一备)并联运行的供水方式。出现供水不足时,可增加开泵数量,压力升高时,可减少开泵数量。电控系统上可采用可
靠性高、抗干扰能力强的工业可编程序控制器(PLC),通过编程实现循环启泵,先开的水泵先停,后开的水泵后停,这样就能很好地解决了系统超压和水泵起动、停机过于频繁的问题。 |
|