查看: 1652|回复: 3
收起左侧

[电气] 备用泵启动

[复制链接]
发表于 2011-4-25 19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
如有2台或者三台消防泵,如何实现消防泵互为备用,当任何一台泵故障时,可以启动另外的消防泵。
需要在每个泵的的出口都装设压力开关吗?
如果当一台泵故障,需要把故障信号报警到集控室,是不是需要从压力开关加一根线到报警板?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-4-25 19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
  从整个给水系统分析,不管机械故障、电气故障、还是流量不足等,均可从消防管网压力上反映出来。管网压力能直接反映水泵工况及消防用水情况。因此,检测消防管网压力作为备用泵启动控制的依据,是较理想的。简单易行的实现方法是在供水总管处安装压力传感器,当工作泵起动一定时间,总管的压力还低设定压力下限(下限必须满足最不利点的消防需要),备用泵经延时一并自动投入工作。

  工作泵备用泵一并运行后,压力升高到设定压力上限,应停止一台泵工作,避免系统超压,但两台大泵一用一备时,这样起动停机过于频繁,对电机、水泵不利。解决的办法是采用多台水泵(两用一备或三用一备)并联运行的供水方式。出现供水不足时,可增加开泵数量,压力升高时,可减少开泵数量。电控系统上可采用可

  靠性高、抗干扰能力强的工业可编程序控制器(PLC),通过编程实现循环启泵,先开的水泵先停,后开的水泵后停,这样就能很好地解决了系统超压和水泵起动、停机过于频繁的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-25 20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 2# ggs52


    学习了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2011-4-25 21:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-7 11:29

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表