查看: 1218|回复: 4
收起左侧

[电气] 电源故障报警

[复制链接]
发表于 2011-4-23 19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
有一个问题。 现场主管跟我反映主机车中系统的驾驶室车钟发讯器怎么一接电源,车钟上的 DC24电源故障指示灯就
亮,还发出报警。发讯器我用的是CHP供的电。 还有冷藏呼叫系统也是同样问题,用的也是CHP的电。
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-4-24 08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
个人认为,可以增加一继电器,当主电源送电,线圈吸合,断开报警线路。如果原本有继电器,是不是触点接错了?
愚见,见笑了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-24 09:56 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
可能是触点错了吧~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-24 10:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
估计是触点接错了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-24 18:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
有同感。哈哈啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-7 11:39

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表