请问水密风闸有相关防火要求的设计依据吗?
请教过设计院,答复是船检师检验时可能有要求。
咨询过船级社审图、现场验船师,答复是没有碰到过,不知道。
很头疼啊!
向各位高手求助
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-4-18 17:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
建议问下做这个产品的通风厂家。我也没见过水密的风闸。船上一般就用到防火风闸,它们是不水密的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-4-19 07:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
谢谢楼上,存在的疑问就是这个:产品如果要达到防火要求,设计阶段少不了要去进行火烧试验,实际上,火烧后肯定会产生变形,是无法保证水密的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-23 20:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 3# xc813028


    水密阀和风闸 组合用吧
    手上有条船是这么用的

     论坛上以前也讨论过这个问题

          最后大家给的答案也是这个
回复 支持 反对