三台主发电机,为空气启动,其发电机监控箱的24V电源从低压助航分电箱走,
另外还备用了一组蓄电池,直接利用发电机自带的充电机给充电,
这样岂不是 每台发电机都要一个供电和充电的电缆走过去?这样直接连接是否可行?
不知是否有人这样做过,
还请指教。谢谢
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-4-18 15:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
供电没问题,
充电的话。如果想用一台充电机给三组电瓶充电,就需装一个电瓶隔离器

我们就是做供电系统的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-18 19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
同意二楼
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-4-18 19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
谢谢楼上的回答。
情况是这样的,只有一个蓄电池,给三台发电机供电,
同时三台发电机自带的充电机 给蓄电池充电,
那么在二或三台发电机同时运行的时候,二或三台发电机的充电机都在给蓄电池充电,会有什么问题吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-18 20:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
供电是没事的互为SPARE,充电是有要求的。加3个继电器,一个微型PLC就好了,3台发电机同时开也只能让其中的1台给电瓶充电,3台那台先启动的,那台就是主子,基本和自动电站一个性质,我船当时和你的问题一样,最后船检,船东,船厂3方最终采取了以上方法解决的,