[电气] 主机控制系统问题 诚心请教各位高人

[复制链接]
发表于 2011-4-15 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
我们主机的机旁控制安保箱中有这样二个点:1、开启高温冷却水备用泵 2、开启低温冷却水备用泵
高温淡水冷却水备用泵  我们船是单独有一个的,这个点连过去没问题。
问题在: 低温冷却水备用泵   我们船是 1、2、3#低温海水/淡水冷却泵。
请问:这应该是开启哪台低温冷却水备用泵呢?
烦请各位高人指点,小弟拜谢了!
回复

使用道具 举报

龙船学院
 楼主| 发表于 2011-4-15 19:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
期待高人
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-15 20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
当然指低温淡水泵啦,低温淡水有一路直接冷却空冷器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-15 21:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
Assumption: 该主机可能是有机带泵的(机械泵,非电动),而外部的电动泵就是你所指的备用泵,当机带泵不能满足冷却需要时,通过你说的信号来启动外部备用泵;而你们现在的情况是主机没有机带泵,低温冷却全是外置泵,所以对你们而言,启低温冷却水泵的信号没有用。

推测,不负法律责任
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-15 22:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
估计是接配电柜PLC,让配电柜自己选择吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-26 10:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
1,2,3 海水泵互为备用,1,2,3,淡水泵互为备用
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-25 14:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
根据时间继电器来设定,加入一号启动,二号备用,如果一号启动失败,在规定的时间里二号没有动作,三号就启动工作,三好没动,就出现报警。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-11-26 21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
这些都是主板的事   一般主板上能选几号主用几号备用
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-7-19 21:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
一个压力开关控制三个泵切换,无法实现,因为很有可能你的系统是三个泵两用一备的,当两台在网,其中一台故障时,备用泵起动运行并网后要停掉故障这台,而这时单单通过总管压力是无法判断出哪台故障的,建议两台泵切换用一个压力开关,三台泵切换用3个压力开关最好,省去复杂的逻辑判断。
回复 支持 反对

使用道具 举报