分油机房门是自闭的,那么机舱CO2灭火,怎么对他起作用?

[复制链接]
发表于 2007-12-7 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 日本
分油机房门是自闭的,那么机舱CO2灭火,怎么对他起作用?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2007-12-7 15:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
我上过的船没见过有自闭的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-12-7 16:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
它是封闭的空间,不用C02,他自己也能把火闷死。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-12-7 16:30 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
可以在分油机室里设几个喷头
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-12-7 17:06 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
呀,老大,你中级会员啦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-12-7 17:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
在单独密闭房间布置独立释放的消防系统。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-12-7 17:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
但是现在有局部消防系统,可以对分油机间作用。劝说船东,不要设置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-12-7 17:17 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
呵呵,勤奋一直是我唯一的缺点
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2007-12-7 21:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
分油机室的门好象是速闭门
哪个大大知道有关分油机室的要求
出来讲讲撒
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-12-8 10:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
分油机室有自己的防火风闸,能形成很小的密闭空间,水在分油机室根本起不了作用,co2释放的话,又很难排出,而且对小的密闭空间,有点多此一举!一旦起火自己燃烧释放的co2搞不好比释放的还多!