发表于 2011-4-13 13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
一条船,不设机舱平台,集控室设置在双层底,与发电机在同一层次,工四台发电机与一台停泊发电机,每台发电机的进线电缆在13(3X120),由于电缆多都是些粗电缆,4台发电机电缆能不能在花铁板下敷设,花铁板下敷设一般都需要穿管,但这种粗电缆需要穿管是不可能的,可不可以在双层底上加托架,然后在在花铁板下焊挡板,或者谁有更好的办法向您学习下
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-4-13 15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
你这是什么船呀?难道机舱就只有一层吗?花钢板下要走电缆管这是有工艺要求的,这么大的电缆最好不要走在花钢板下面。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-4-14 08:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
只有机舱一层,是艘风电船
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-15 09:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我听师傅们曾经说过,他们以前造的一条船是在配电盘下面加的电缆槽,所有的电缆走电缆槽,虽然没有见过但可以想象,你们也可在天花板下安装宽槽,类似于管道,也便于电缆敷设
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-23 16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
在发电机进线口附近加两个角钢支撑里面. 托架由顶上敷设下去...
回复 支持 反对