查看: 4308|回复: 15
收起左侧

[电气] 星三角转换奇怪的事

  [复制链接]
发表于 2011-4-11 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
本帖最后由 大将 于 2011-4-12 08:11 编辑

主机串油时接零时控制箱控制滑油泵,这个控制箱控制电机星三角启动运行。星型启动时正常可一转为三角形运行时就跳闸。电机正转反转都可以,就是星三角转换不了,一转就跳闸...开始怀疑是相序问题倒了几次线可还是没解决问题.....把负载去掉,控制线路运转正常,可一接上负载就会出现同样的问题,后来来了几位经验丰富的电工,也没查出来,没办法有换了个新控制箱,接上线就正常了,经常遇到这样的问题......忘高手分析分析.....控制电路就是最常见的星三角转换控制线路
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-4-11 21:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
兄弟,你星形接法是正确的,角形接法错了,我干肯定这一点,你仔细好好检查一下角形接法,找个懂的老师傅看看,每相初级次级的电缆颜色应该是不一样的,,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-12 08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
应该是接触器有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-12 13:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
滑油泵,应该不大吧,大于30KW的星三角启动有时候有这问题,属于二次启动大电流问题。因为星转三角当中会停顿一下。此时正在旋转的电机可以看作也在发电。当三角回路接通的时候,相当于一个并车过程。如果相位角相差较大,接通一瞬间的电流太大就跳闸了。有时候调一下星转三角的延时就可以解决。

呃。。。不过你这个情况,我觉得应该先检查二楼说的比较靠谱
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2011-4-12 14:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
赞同楼上说的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-4-12 19:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 2# gongzhenyulove


    这位仁兄,你说的这个情况我们考虑过,线都查了,是对的........来了几个资历较深的电工都看过,不用怀疑接线,不然也不会称之为奇怪的事
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-4-12 19:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 4# alexzr


    滑油泵是137kw的....
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-12 21:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
兄弟,你是说空载的时候一切都是正常的?就是角形运行也没事么?就在不久我就碰到这么一个问题,星角启动,星形运转很正常,但角形时候主板都跳了,,,(协调保护做的不好),经查发现,角形时候接线错误(本来正确,但一开始反转后修改错误了),所以直观的检查方法是每相绕组两头的电缆是不一样颜色的(红/黄/蓝),如果一相U1,U2都是一种颜色的话,那么就会出现我说的“跳闸现象”。
但如果按兄弟你所说,空载状态下没有问题(角形运行也正常)的情况下,那么线路上就是没问题的,是否是箱体内部元件整定错误,比如说热继电器整定错误?之类之类的,假如更换一个新的电箱好用的话,同时接线又没有都一样的话,那么比对两个电控箱应该会找到答案的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-12 21:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
楼上的说法很有可能,好好查一查,外接线没错,就是内部的事情了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-14 13:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 7# 追风人


    好大!!,这样看来,我说的情况极有可能。那么我建议调节一下延迟时间。如果两个相位角正好相差180的时候,电流很大,远远超过一次启动电流。我看到过相关日本的规范里,大于37KW就不同意星三角了。要命的是,你无法测量实际相位角到底有多大。安全点的话换自耦降压启动或者软启,就是money多了,而且启动器体积也大了很多。我碰到最变态的船东要求10~30KW星三角,37以上一律自耦降压或者软启。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-14 20:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
设下开关延时,开关的脱扣曲线调下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-14 20:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
回复 11# alexzr

星三角一般最大可以达到起动电流15倍左右,开关瞬时脱扣不够,开关框架值调大些
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-20 12:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 13# kun2014


   开关的额定值基本上靠近负载的额定值。星三角启动的时候,星型的电流是角形连接时的1/3.你说的15倍,指的是负载额定电流吧?那么一次启动的时候是15/3=5,一般的单磁脱扣开关完全胜任之,不存在换框架之说。
   呃。。。还是你说转换成角型时二次启动电流是15倍?能不能说明下?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-20 20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
4楼的解释第一次听过,学习了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-20 21:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
滑油泵,应该不大吧,大于30KW的星三角启动有时候有这问题,属于二次启动大电流问题。因为星转三角当中会停 ...
alexzr 发表于 2011-4-12 13:02


四楼的解释有见解。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-21 11:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你把延时调大一点就可以了,我是做调试的,遇到两次这样的情况,就这样解决的。
回复 支持 反对