查看: 2225|回复: 10
收起左侧

[电气] 中央空调和空调冷却水泵的连接关系

[复制链接]
发表于 2011-4-11 20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
本帖最后由 luguangtong 于 2011-4-11 20:44 编辑

如图,我们的退审图纸有粉色那部分,但是生产图纸就把粉色那部分去掉了,我的问题是中央空调控制箱接跟2x1.5的线到空调冷却水泵是什么意思呀? 应不应该取消掉?
空调装置.JPG
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-4-12 09:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
不应该。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-12 10:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
保留,根据空调器出风口温度来控制冷却水流量
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-12 13:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
启动中央空调前需启动空调冷却水泵!

评分

参与人数 1金币 +4 收起 理由
449832347 + 4

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-12 22:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
估计是空调与水泵的连锁,是否订货时空调控制箱没有留接线,而把这线取消了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-13 22:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
这根线是空调控制箱空调启动连锁起动1号空调冷却水泵的,水冷式空调应起动冷却水泵给予以冷却。。。此线应当予以保留
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-20 17:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我们的图纸都有的,应该保留。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-20 22:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
哎,這個問題也要討論半天?
問什麽不看有關設計技術要求呢?HVAC在技術設計協議都是有規定的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-28 16:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
一看就是连锁信号。
三楼的说什么控制流量,真不知道你是怎么看出来的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-20 23:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
连锁信号,一般空调是水冷的吧,启动空调就得启动泵,不然空调会很热的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-20 23:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
就是空调的一个运行信号给泵,泵自动启动
回复 支持 反对

使用道具 举报