第一个问题
我在《QHS30082002 海洋平台暖通系统设计方法》上看见这样一句话
“非危险区的排风出口应设在平台非危险区一段,而危险区的排出口应设在平台的另一段。”
请问这句话出自哪个法规
或者回答我翻过什么什么法规没有
或者只是经验而已

第二个问题 FAN ROOM 的作用是什么
为什么不露天布置呢

最佳答案

查看完整内容

第一条,据我所知法规没有规定,但从安全考虑,危险区的排风应该远离安全区,否则由于外界风向的影响而对安全区的进风口造成威胁。 第二条,是否采用风机房视实际情况或业主喜好而定,各有利弊。如风机放在机房内,壁厚就不用加厚。进风口的面积可以比较大,减少阻力。放危险气体传感器等比较方便等等。
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-4-7 21:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
第一条,据我所知法规没有规定,但从安全考虑,危险区的排风应该远离安全区,否则由于外界风向的影响而对安全区的进风口造成威胁。
第二条,是否采用风机房视实际情况或业主喜好而定,各有利弊。如风机放在机房内,壁厚就不用加厚。进风口的面积可以比较大,减少阻力。放危险气体传感器等比较方便等等。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-8 19:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
好像没有回答第二个问题啊?fan room就是风机房啊,前连天看到不认识还问大家来着
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-4-8 20:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
最近 因为第一个问题弄得焦头烂额

还不是进风口  都是出风口

虽然两个危险等级不同

关于第二个问题我查了很多资料没什么收获

满意答案出来后 怎么给悬赏呀

那位大侠指教下
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-4-9 19:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
还有人帮忙没有呀

没人我把最佳答案给2楼了
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-9 19:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不知道