查看: 2381|回复: 2
收起左侧

[电气] CO2释放的问题!

[复制链接]
发表于 2011-4-1 18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我们这个船一个预释放按钮一个释放按钮,不清楚规范有什么特殊的要求?还有CO2释放时是怎么个逻辑关系,我的个人认为是先按下释放按钮,这时CO2的声光报警响!然后延时30秒后释放CO2
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-4-1 20:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
首先打开CO2释放控制箱的门时,会发出声光报警(预释放报警),警告船上人员撤离;然后打开控制箱内释放阀和CO2瓶头阀的控制空气阀,先被控制空气打开的是CO2主释放阀,因为释放报警和风油切断与主释放阀是连锁的,因此在CO2主释放阀被打开时会响起释放报警,同时会风油切断。通过时间继电器延时超过30S后,控制空气又会将被控制的CO2瓶瓶头阀给顶开,此时CO2长会通过CO2总管和被事先打开的主释放阀向发生火情的被CO2保护区域释放。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-1 22:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-12-26 01:29

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表