发表于 2011-3-30 11:09
|
显示全部楼层
来自: 中国香港
SOLAS没有要求设置专门的储藏室存放消防器材。
SOLAS II-2章A部分第6节的6.7条
灭火器应位于易于看到的位置并随时可用。该位置应在失火时能迅速和便于到达,且灭火器所处位置应不会使其可用性受到天气、振动或其他外部因素的影响。手提式灭火器应配有表明其是否已被用过的标志。
( 并不要求专门存放在某个储藏室.)
第17节的4条
消防员装备和个人配备应存放在易于到达的位置并随时可用。该位置应有永久性的清晰标志。如所配备的消防员装备或个人配备不止1 套时,其存放位置应彼此远离。
(这里也没有要求专门的储藏室)
关于手提灭火器的布置,IMO有专门的指导意见.
参见 MSC.1/Circ.1275
UNIFIED INTERPRETATION OF SOLAS CHAPTER II-2 ON THE NUMBER AND ARRANGEMENT OF PORTABLE FIRE EXTINGUISHERS ON BOARD SHIPS
这个内容太长,我就不贴出来了.
主要内容就是对其中对各个舱室内的灭火器数量和等级有最少数量要求,但是也并没有要求专门的储藏室.
所以你的问题答案应该是根据不同船舶,不同船东.会有不同的布置方案. |
|