查看: 2479|回复: 15
收起左侧

[电气] 请各位帮忙看一下电路图

  [复制链接]
发表于 2011-3-29 23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
本帖最后由 chenny.luo 于 2011-4-4 19:20 编辑

1, 触点开关k1,k2(下面是两个加热器)为什么用虚线连着,而k7(下面是一台水泵)用实线?
2, f1,f2,f7,f0的图表示什么?图里元件组成各表示什么?
3,图的右上角,s20,s21开关的虚线连着的那两个东西表示什么?
4,这幅图表达了什么意思?
这是发电机组冷却水预热系统的电路图(其中右下角表示四台并联的发电机,每开一台机,其相应开关就断开,当四台机全开时继电器K10就会动作)。
还想请教几个问题:
5, 热敏自动开关F7(53,54)是由哪里控制的,什么情况下开启或关闭)?
6,开关K10 是不是就是单单指11,14那里?跟K10旁边的那条线没关吧?
draw.JPG -->
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-3-30 07:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
要钱没有,要命一条
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-30 08:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
要钱没有,要命一条
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-30 08:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
帮你忙还收钱
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-30 10:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
还有天理吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-30 12:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
待楼下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-30 12:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-30 12:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我勒个去,找人帮忙,还得付钱给你?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-30 13:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 1# chenny.luo


    确实有点傻
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-3-30 13:59 | 显示全部楼层 来自: 亚太地区
回复 1# chenny.luo


    不好意思,我第一次发帖,以为是我自己给积分。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-30 15:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
1, 触点开关k1,k2为什么用虚线连着,而k7用实线?
k1 k2是继电器 触点开关说是S1 S2那两个按钮把?

2, f1,f2,f7,f0的图表示什么?图里元件组成各表示什么?
f1,f2,f7,f0是马达保护开关 不知道是控制什么马达的...

3,图的右上角,s20,s21开关的虚线连着的那两个东西表示什么?
虚线连着的那两个东西应该是 压力开关 接近开关 限位开关之类的东东吧

4,这幅图表达了什么意思?
太模糊了开不清文字 不知道表达什么。。。。只能看出来是个神马设备的控制箱?s10那是远程本地选择旋钮只要不在零位K7控制的那个什么泵泵转,s1 s2 控制k1 k2 还有神马指示灯之类的东东。s20,s21是达到某种条件就限制k1 k2动作

能清楚点就好了
才疏学浅。。只看出这些。。。不知道有没有用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-30 16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
1.K7线圈带有RC线圈浪涌抑制器,可能该接触器经常吸合,需要抑制线圈掉电浪涌和电子噪声干扰。
2.F1.F2.F7.F0符号表示该器件带有过载和短路保护功能,常见于断路器或马达保护器,比如施耐德GV2系列。
3.S20,S21图上看不清楚,应该是压力开关,液位开关之类的。
4.具体啥功能,不知道,因为你图纸也就这么点东西,无非就是泵启动停止呗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-31 07:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
电路分析啊 要知道设备工作方式的 纯靠看这张这张图 很难准确啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2011-3-31 08:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你不讲明白点这到底是个什么东西,就是分析出来的人也是瞎差
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-1 20:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
路过看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-4-4 16:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
非常感谢各位的解答!
这是发电机组冷却水预热系统的电路图(其中右下角表示四台并联的发电机,每开一台机,其开关就断开,当四台机全开是继电器K10就会动作)。
还想请教几个问题:
1, 热敏自动开关F7(53,54)是由哪里控制的?
2,开关K10 是不是就是单单指11,14那里?跟K10旁边的那条线没关吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-12-26 02:14

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表