发表于 2011-3-29 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江舟山
如标题所示,如何确定每一级顺序起动的设备的数量,应和发电机的压降有关吧,这个压降如何理解?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-3-29 19:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
算,需要厂家提供各负载起动电流,和发电机的直轴瞬态和次瞬态电抗标么值,先算出第一级起动时总的瞬时电流和稳定后电流,得出电网瞬时电压降,第二级算法差不多就是要在起动电流基础上加上上级的稳定电流(矢量和),再求出第二级瞬时电压降和稳定后电流,依次类推,每级电压降都不能超过15%就行,增压器的柴发还要考虑负荷逐级增加的范围(因为AVR可以满足了,但原动机不一定能受得了)