查看: 4122|回复: 6
收起左侧

[规范类] 固定式甲板泡沫系统什么船要装?

[复制链接]
发表于 2011-3-26 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
请问总吨小于1000GT,装载闪点大于60度的滑油船,是否要求安装固定式甲板泡沫系统?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-3-26 21:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
海船04规范没有要求;内河船舶04规范也不作要求,只要求2000载重吨以下设置大型泡沫灭火器。内河08修改通报也不作要求,只有载重量500t及以上载运闪点《60℃油类的油船,其货油舱及甲板区域尚应设置固定式甲板泡沫灭火系统。
因此,对楼主说的情况,不要求设置。

另:甲板泡沫灭火系统的设置是按照载重吨来设置的,不是按照总吨设置的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-29 21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要的。SOLAS Chapter II-2, Part A, Regulation 1.6供参考。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-3-30 08:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
thanks for your reply
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-10 21:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
solas里规定载重20000吨才要
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-10 23:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
LNG{:3_48:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-17 07:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
成品油船是要的
回复 支持 反对

使用道具 举报