检测过程原则---先易后难:(前提是过载保护,而不是短路跳闸)
用万用表测三相电压,用钳型表先测一下三相电流,根据电流大小判断问题所在,分几种情况:
a、电压偏高---排除发电机电压高问题,如电压稍高(规范允许值内),可根据电机铭牌额定电压、电流按正比关系求出实际电流,去调整热保护器整定值。
a、电流正常----热保护器整定值小了,从新按规范调整;调整后仍然过载保护,则热保护器本身问题。
b、缺相------检查控制箱断路器、接触器接线是否没接好,否则打开电机接线盒进一步检查接线,测量电机内部绕组。
c、确实过电流------
1、先检查电机负载--风扇,有无机械方面的问题,摩擦、异响、轴承等
2、电机本身问题。 |
|