查看: 1925|回复: 12
收起左侧

[电气] 应急发电机室的设备的IP等级该是多少啊?

  [复制链接]
发表于 2011-3-24 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
应急发电机室的设备的IP等级该是多少啊?
这个屋子里的应急配电板没有底部盖板可以么?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-3-24 09:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
21。。。。。。。
我猜的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-24 09:19 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
基本上都是22 23 貌似没有什么特殊要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-24 09:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
应该有底盖吧,没见过没有底盖的
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2011-3-24 09:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发电机、发动机等启动设备达到IP22,其他开关接线盒要求IP44
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-3-24 11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我想应急发电机底部没有盖板,那多容易进灰啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-27 09:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
在房间里22 23就行;了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-28 13:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
IP22 盖板是需要的,没有自己做个咯
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-31 09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
IP22,IP23,
应急配电板没有底部盖板?是壁挂式的??
如果是壁挂式的,需要盖板,防尘达不到
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-3-31 10:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
是落地式的,但是没有盖板,底部是空的,直接和外部接触
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-31 10:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
IP23就0k
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-31 18:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
农民!!!!
没有怕什么
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-31 20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
IP22  吧
回复 支持 反对

使用道具 举报