查看: 3735|回复: 17
收起左侧

[消防·救生] 门开启方向必须危险去开向安全区?

  [复制链接]
发表于 2011-3-23 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
是这样要求的吗?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-3-23 22:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
你这个问题读了一遍才看明白,同音字害人啊!
根据SOLAS II-2章要求:
脱险通道上的门一般应向逃生的方向开启,但下述情况除外:
1 个别客舱的门可开向客舱内侧,以防在门打开时对走廊内的人员造成伤害;和
2 垂直紧急脱险围阱上的门可开向围阱外侧,以使围阱既能用于逃生也能用于出入。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-3-23 22:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 2# ghuang


    谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-24 07:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
2楼真是专业啊,佩服
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-24 09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
此人乃神人也
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-24 14:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
楼主说的应该是逃生用的门,每艘船都有一份逃生布置图,楼主可以参照,门的开启方向不可以随意更改,详细请参照SOLAS  D部分  脱险,里面有详细的要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-24 16:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-3-24 19:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 6# 风含情


    谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2011-4-5 16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
神人啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-5 19:03 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
solas 要读的 特别是防火和救生是与结构专业联系很紧密的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-11 14:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
应该是的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-5 07:03 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
危险气体房间airlock 门一般要向里开启,且平时一般是处于关闭状态
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-5 10:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
学习学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-8 22:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
支持二楼,来自SOLAS
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-9 22:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
12楼才是正解。可以看看规范上对危险区划分的定义。涉及门的开启方向,通风,通风报警,气密区等等。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-31 03:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
iec60079 60092
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-26 17:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
qianruijie 发表于 2011-4-5 19:03
solas 要读的 特别是防火和救生是与结构专业联系很紧密的。

那你是结构专业呢还是内装专业
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-19 09:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
感觉还是有点狭隘啊  不单单是逃生通道的门  其他的门有什么要求啊都?