查看: 2451|回复: 16
收起左侧

[船装] 请教放火门上安装磁式闭门器的问题

  [复制链接]
发表于 2011-3-21 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
放火门是否要求自闭?听说有用磁碰的.请讲解下最好给个产品样本
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-3-21 14:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我也等样本。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-21 16:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
防火门要求自闭,当发生火灾时门吸自动断电。闭门器关闭防火门。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-21 16:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 19# oushubo
门吸2.jpg
门吸1.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-21 17:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
防火门必须要带自闭器的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-21 18:01 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-21 21:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
这个不是跟火警一起的么!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-21 21:16 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
B级防火门不需要吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-22 10:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
磁式闭门器,在油轮上有使用的,当门打开时磁式闭门器通电把门在开的位置吸住,如果有火警时,自动断电,闭门器释放门,在闭门器的作用下关闭
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-23 12:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请教都有哪些形式的闭门器?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-23 12:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
请问,防火门是要自闭型的就行了。那些带通电的是应急通道不是
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-29 17:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
不是所有的防火门都需要自闭的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-3-30 07:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 12# 船体982


    能详细解释下吗?什么情况下需要?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-30 12:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 13# seimi90


    连续通过两层甲板以及机舱出口和脱险通道!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-30 20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
机舱门,主脱险通道,驾驶室也有自闭,一般的船员门都不需要自闭
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-6 21:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复  seimi90


    连续通过两层甲板以及机舱出口和脱险通道!
czqship 发表于 2011-3-30 12:38



    我说这回答看着这么顺眼呢,严重同意!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-9 11:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
A60的是自闭型,梯道的、通往机舱的、A类机器处所的通道自闭型,其他按船东的意见。
这是液货船的,客船的要求更严格。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-9-28 10:20

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表