为什么岸电箱的断路器都带失压保护呢???
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-3-17 11:15 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
带失压保护是为了与主发电机等断路器联锁
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-18 14:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
虽然连得是欠压保护 但实际的作用不是起到欠压保护的作用 作用是与发电机的空气开关起到连锁作用 只是把连锁的信号连接到欠压保护上而已
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-18 15:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-3-19 20:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谢谢2楼和三楼
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-21 13:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
LZ说的是岸电箱还是主配电板上的岸点开关?岸电箱上的欠压我觉得是是有意义的,如果电压太低的时候,不接入船电网络是对的,但是一般会配有电压表,要是看到电压不够,那也不用送了。
如果是主配上的开关,有的人确实是这么做的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-21 13:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 3# beijizx


    请问这个其中是怎么连接的呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-21 14:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 7# caozhichina


    比如说把发电机开关的常闭信号连到岸电箱的欠压线圈回路上。那么。。。不用解释了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-21 14:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 8# alexzr


    明白了 顺便再问下 这个能实现的是发电机ACB闭合 则岸电开关断开 那如果岸电开关闭合 怎样防止发电机ACB闭合的?是不是将岸电的常闭信号船连在发电机开关电路中的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-21 23:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有人是这么做的,但是没必要,因为当你这么做的时候意味着恢复发电机供电时,必须短暂断电,我建议恢复供电时,直接与案点并,发电机开关合闸后,自动断电岸电就可以了