发表于 2011-3-11 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
温度控制阀有三端:A,AB,B。拿低温冷却淡水系统中的温控阀为例:A端和低温淡水冷却泵的出口相连,AB端是冷却水去各需要冷却水的地方,B端是中央冷却器低温冷却水的出口,我想知道这个温控阀是怎么调节的?这三端的流向是怎么样的?是不是B端板冷出来的冷却水的温度如果过高在到A端继续进板冷冷却,如果板冷出来的冷却水温度正常则直接到AB去各需要冷却水的地方,一直疑惑中,这样的温控阀在滑油冷却器和滑油自清滤器间也有,还有高温冷却系统中,求各位大侠指点谜经?最好详细点,鄙人思维不是怎么灵敏
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-3-11 23:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
这是什么意思哦没看明白

评分

参与人数 1 -4 金币 -80 收起 理由
水平 -4 -80 技术区不允许这样回复

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-12 09:36 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 1# xiaowei_8773


    楼主不会发贴?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-12 11:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
晕。。。这也要买才行。。。还是请教问题。。。5个G啊。。。
应该是由温度控制器来调节,弱冷却水温度高于设定值,责控制阀会调节开大,弱冷却水温度低于设定值,温度控制器会调节控制阀(气动)关小。个人的一点浅见。你在旁边找找,顺着温度传感器的线,会看到一个温度控制器,通过控制输出空气压力来调节阀的。还有个本地的温度表,可以看实际值是否准确。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-12 11:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个也要卖钱,悲剧了。随便哪家温控阀门经销商都有详细资料,打个电话就可以拿到。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-12 21:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
水平我上当了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-12 22:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
温控阀里有感温元件的,只要温度达到设定值时就会开启,这样过热的冷却水就会走板冷,要是温度始终没有达到设定点的话就直接循环。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-13 11:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
有温度控制器控制的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-13 13:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
主阀有三个端,一个是热水(物质)的进口,一个是进入冷却器,一个是直接到泵进入设备冷却的。
反馈温度的位置在热水的进口,基本上是PID控制,如果温度过高,三通阀去冷却器的口就会开大,会有多的热水进入冷却器,少的水进入设备。反之亦然,懂不!我说的很简单了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-13 17:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
低温冷却水出口A,若温度高于温控阀的设定值,则进中央冷却器用海水冷却,中央冷却器从B口出,从AB进到系统循环;   若出口温度低于温控阀设定值,则直接从AB口进系统循环。