查看: 3265|回复: 12
收起左侧

[电气] 求教。--电缆进控制箱时,电缆和填料函尺寸不配时应该怎么处理比较好呢?

  [复制链接]
发表于 2011-3-11 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
电缆进控制箱时,电缆和填料函尺寸不配时应该怎么处理比较好呢?
用什么来密封呢?
求教。。
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-3-11 18:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以选择填料函变经!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-13 17:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上的能解释下变经吗?谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-13 19:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
简单,用开孔器把“眼”开大一点,再换个能贯穿电缆的填料函就OK
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-13 20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
电缆截面积进入填料函内圆多少截面积为正好?这有规范要求或工艺要求吗?等待人来解答···
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-13 21:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
用橡皮圈。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-13 21:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主意思应该是填料含大,电缆小的问题,我也想知道如何处理比较好,等待高人出现
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-13 22:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
分两种设备:非防暴的可以换开孔换填料函或改变通径
            防暴的不能更改设备上的填料函,最好换电缆
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-14 08:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
填料函厂家有一种接头可以把原先m20的改为m30,m25等形式,可以改大和改小,好像防爆和非防爆都有!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-14 08:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
填料函厂家有一种接头可以把原先m20的改为m30,m25等形式,可以改大和改小,好像防爆和非防爆都有!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-14 08:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
八楼正解
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-3-14 08:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 8# wangweizhen


    防爆和非防爆怎么分的呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-14 09:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
变径可以接受
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-7 09:27

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表