查看: 1821|回复: 11
收起左侧

[电气] 液位测量传感器隔离栅问题

[复制链接]
发表于 2011-3-9 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
液位测量的压力传感器的线先到隔离栅然后在到控制箱,这个隔离栅的盒子应该放什么地方好呢,比如然油仓的,边上是个空仓能否行,还有压载水仓的安装在管弄里呢,(此压载水仓的传感器也在管弄了,管弄二边是压载水仓)请各位高人指点指点,谢谢
回复

使用道具 举报

龙船学院
 楼主| 发表于 2011-3-9 22:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在线等高人指点。非常感谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-9 22:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
你具体是什么职位啊?在船厂?按理来说这东西都有图纸的,一般来说隔离栅都是装在台子或者箱子内部的(厂家自带的)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-9 22:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
学习了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-3-10 07:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
设计院的图纸不全,真是郁闷。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-10 08:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
一般本质安全型电路才用隔离栅,隔离栅要放在安全区域最好易于检修的处所.管道和空仓显然不合适
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-10 10:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
等待高手
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-10 11:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
隔离栅难道不是在厂家的控制箱内吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-10 12:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
是的  控制想的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-10 14:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
防爆隔离栅一般都安装在控制箱里, 如果不行,也可中间增加一个含防爆隔离栅的接线盒,但是需要安装在安全区域。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-3-10 21:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
正是楼上所说的防爆接线盒,厂家传感器上的线只有十多米,接线盒没法放太远,就想到放空仓盒管弄了,希望大家多给点意见。谢谢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-11 08:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
楼主遇到的情况跟我有点像,现在我管弄旁的污水井液位测量由于浮球自带线只有5米长,所以只得把接线盒放在管弄里了,还有货舱进水报警的隔离栅也是放在管弄里,还没有送船级社审,不知道问题大不大
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-7 09:27

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表