查看: 1723|回复: 11
收起左侧

[管系] 船东吹毛求疵?

[复制链接]
发表于 2011-3-3 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
建造说明书里上建生活污水排放口要求左右舷都有,但设计公司坚持只在右舷布置,船东坚持左右都有,孰对孰错?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-3-3 14:35 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
要按建造说明书来
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-3 14:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不知道你指的是哪个排放口?是标准排放接头嘛?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-3 15:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
一般是:合同,签收字备忘,建造规格书,总布置图,设计图纸。。。。的优先顺序。即便设计院是对的,但是若写到规格书上了,船厂也要做。因为船厂是按船东、船厂签字同意的规格书建造。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-3 15:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
连建造说明书里要求的都不做,那也太儿戏了吧,举个实际的例子吧,某船厂在写技术规格书时,舾装部分有一条是这么写的,露天区域的所有栏杆都必须采用白钢(不锈钢),实际根本没必要用不锈钢的,后来船厂设计成碳钢材质,船东后来发现了,没办法,按技术规格书的要求全部改成不锈钢的了,同样,如果船东要求增加项目,该项目在建造说明书里没有要求,就可以要求船东加账。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-3 15:46 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
船东要求生活污水排放口要求左右舷都有,这也是有道理的,船如果是左舷靠岸呢,还得从右舷排岸接口接到左舷来吗。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-3 19:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
船东的要求有道理,而且都在建造书里了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-4 17:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
按《建造说明书》,顶四楼顺序
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-4 17:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
这个好像没有特殊规定,我见过的船有只有单弦有的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-4 20:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
六楼说的有道理,,你船怎么靠岸呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-4 22:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
加上去喽。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-5 08:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
回复 1# wakin


    按规格书
回复 支持 反对

使用道具 举报