配电盘上的绝缘测试灯工作原理,望高手讲解
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-3-1 20:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
接地接好了,按下按钮三只灯亮,三相绝缘,就是和接地形成通路了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-2 15:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
组成
由一个“测试按钮”和三个“指示灯”构成,灯罩一般采用无色透明玻璃罩。
用途
用于三相三线制对地绝缘电网系统,检测各相对“地”(就船舶而言,“地”就是船体金属)绝缘性能。
用法
平时,三盏灯微亮。需要测量时,按下“测试按钮”,如果三盏灯没有变化(仍然微亮),说明系统绝缘良好;若有灯比原来“暗”或完全熄灭,说明相关“相”绝缘不良或完全“接地”。
绝缘检测灯原理图(几年前为一个480V电网制作的检测灯
绝缘测试灯原理图.jpg -->
工作原理解释(接地灯灯泡电压计算):

(按线电压480V极限计算)

1、AN未闭合

V uvwb(变压器)=480/1.732=277V

V L(灯)=277X0.025=6.92V

指示灯(额定12V)上只有7V电压,微亮。

2、AN闭合,未有单相接地

同上

3、AN闭合,假设U相接地

Vu=Vub(变压器)=0 (U相灯灭)

Vvb (变压器)=Vwb(变压器)=480V

Vvl(灯)= Vwl(灯) =480X0.025=12V(VW两相灯极亮,因按钮为短时接通,采用12V灯泡不会烧毁。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-2 16:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
哇,谢谢楼上的,又遇上高手讲解,
学到东东了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2011-3-3 15:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
很好-------
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-3 19:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
敢问3L那个0.025是怎么得来的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-3 22:27 | 显示全部楼层 来自: 中国
回答楼上:
0.025是指示灯变压器的变比,12V/480V=0.025
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-4 12:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-4 18:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
哦  谢谢了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-7 14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
学习了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-3-13 19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 3# zhaowc0027


    正解啊..........谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-1 08:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
绝缘检测灯原理图(几年前为一个480V电网制作的检测灯):
  下载 (13.06 KB)

2011-3-2 15:05
Vvl(灯)= Vwl(灯) =480X0.025=12V(V、W两相灯极亮,因按钮为短时接通,采用12V灯泡不会烧毁
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-19 14:28 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
看了很久还是没有完全明白,还有补足基础啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-20 21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
挖祖坟来了.没意思
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-26 13:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
第一次见这样的,还是表盘是的绝缘表见得多。学习了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-29 06:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
学习了。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-5-30 17:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
关于三相绝缘指示灯,如果其中一相接地,该相指示灯会变亮对吗?当按下测试按钮后,该相指示灯又会变暗?能不能详细的分析一下这两种情况,搞不明白,先谢谢了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-6-8 17:04 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
Flappy 发表于 2024-5-30 17:52
关于三相绝缘指示灯,如果其中一相接地,该相指示灯会变亮对吗?当按下测试按钮后,该相指示灯又会变暗?能 ...

当有一项接地时,该项漏电,灯变暗,另外两项由原来的相电压变成漏电后的线电压,两灯都变亮。当按下实验按钮后,接地项灯完全熄灭。另外两相灯变暗(由线电压,再次变回相电压)