查看: 2522|回复: 9
收起左侧

[电气] MSB到ESB的连接线

[复制链接]
发表于 2011-2-24 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
如图是MSB到ESB的连接线, 应急停止那条线是怎么个原理呀??
捕获.JPG
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-2-24 21:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
ES1...
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-25 12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
为了使应急电源迅速供电 所以尽快stop掉非应急电源
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-2-25 20:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 2# shipyang0820


    ES1吗? 有可能是ES2呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-25 20:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
回复 4# luguangtong

船造好后,去看看ESn的nameplate吧。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-26 21:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
同意3楼的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-2 14:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
MSB BLAC-OUT SIGNAL 是什么意思?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-9 13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
回复 7# caozhichina


    MSB BLACK-OUT 主配电板失电信号
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-13 12:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这个应该是在正常情况下,主配电板供电给应急配电板上的部分负载,一般应急配电板上挂有机舱风机等设备,这个应急切断就是在主配电板上进行机舱风、油遥控紧急切断用的信号线,连接分路开关的分励线圈。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-21 14:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
超反对这种做法。当主板的应急停止坏掉的时候,连累上面