框架电流为400A的施耐德开关断路器,脱扣电流整定值,可以随意调整吗?会不会出现类型264/400这种情况?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-2-23 22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不行,你查一下施耐德的资料会发现它是阶跃性,一档一档的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-23 23:04 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏石嘴山
最好拿来就能用,自己调整是可以的,但是还要具备实验的条件。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-24 09:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用施耐德公司提供的curve软件,就可以调整开关的整定值
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-24 09:33 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
400A的NSX型断路器的长延时和瞬时保护值都是一档一档的调的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-24 11:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
不能随意调整,一般都是一个档一个档的,有个范围的。不能是你想264就调264,265就调265。