密性试验原则工艺 一、总则: 1、在进行试验前船体结构的密性焊缝区域通常不得涂刷油漆、水泥或敷设隔热材料或水泥等; 2、在进行试验前,船体各部分应打扫清洁,焊缝应清除焊渣及除锈; 3、试验时,若外界气温低于0℃,则应采取适当的防冻措施; 二、密性试验 船体结构试验可根据船体结构强度和对密性的不同要求,采用冲水、水压、充气等。 1、冲水试验: 冲水试验:用水喷射试验项目,检查有无渗漏,试验所用喷嘴直径不小于16mm,试验时水压高度不小于10mm,喷嘴距被试项目不大于3m,下列项目应作冲水试验: 1.1水密舱壁水密平台及轴遂; 1.2舱壁水密门(安装后) 1.3风雨密门、其他风雨密关闭设备(如舷窗等) 1.4首门、尾门及舷门 1.5钢质风雨密舱口盖 2、水压试验: 水压试验时,一般将水灌至下表中所规定的高度,15分钟后,在该压头下检查有关结构和焊缝,不应有变形和渗漏现象。 序号 | 试验部位 | 试验压头要求 | 1 | 首尾尖舱、双层底舱(作水舱时) | 至空气灌顶高度 | 2 | 作空舱内尖舱 | 至满载水线高度 | 3 | 深舱燃油舱、顶边舱 | 至舱顶以上2.5米或溢流管顶高度,取大者 | 4 | 液货舱 | 至舱顶以上2.5米 | 5 | 隔离空舱 | 至舱顶以上2.5米高度 | 6 | 泵舱 | 至满载水线高度 | 7 | 海底阀箱 | 无吹洗设备者 | 至干舷甲板以上1米高度 | 有吹洗设备者 | 至干舷甲板以上2.5米高度 | 8 | 舵、导流管 | 至顶板以上2.5米高度(舵叶可横放) | 9 | 舱壁水密门 | 至干舷甲板高度,可于安装前进行试验 |
3、充气试验: 充气试验的压力应不小于0.02MPa,但不应大于0.03MPa。试验时一般可充气到0.02MPa,保持压力15分钟,检查压力无明显下降后再将舱内气压降至0.014MPa,然后喷涂或刷涂肥皂水进行渗漏检查,上表的水压试验可用充气试验代替。 三、其它: 当在船台上或干船坞内按表的要求进行水压试验有困难时,水压试验可在船舶下水后进行,但对船体的水下部分以及下水后无法检查的部位应在下水前用适宜的方法进行检查,并使验船师满意。 |