查看: 1891|回复: 7
收起左侧

[电气] 防火分割

[复制链接]
发表于 2011-2-18 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
A-0级防火区域要注意什么,  耐火完整性是什么意识?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-2-18 10:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
耐火完整性:在标准耐火试验条件下,建筑分隔构件当其一面受火时,能在一定时间内防止火焰和热气穿透或在背火面出现火焰的能力。A-0的防火区域注意防火绝缘的包覆和导管的贯穿细节。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-18 12:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
A-0一般刚就属于A-0级别的A-60要特别注意都有图纸的嘛,或者看法规这不是一下能说清楚的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-18 12:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-18 14:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
一般结构舱壁就是A-0的防火等级了,穿舱件保险点做到900长就OK了,门也必须是A-0的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-2-18 15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
2楼 说的对啊 我也查到一些 A级分隔被贯穿  电缆贯穿件要900mm  舱壁前后各450mm
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-21 21:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
只听过A0级要浇注或者MCT框,没有听过管通件要900长,那是何等的壮观
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-22 01:09 | 显示全部楼层 来自: 俄罗斯
回复 6# yelei8188107


    A级舱壁上有通风筒穿过时它的截面积在大于0.02时保护风筒的绝缘材料在舱壁的两侧,每侧各450mm,在小于0.02时两侧各125mm。当任何的管件穿过时必须是900,两侧各450mm
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-7 08:38

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表