电缆托间安装及焊接要求:
A 严格按照设计图纸安装电缆托架,电缆托架的组装尺寸与船上安装尺寸一定要符合设计图纸要求。
B 穿过横梁或舱壁的电缆托架上平面要高于电缆框或电缆筒底面10 mm。
C 电缆托架的端部距离电缆框的距离为150mm,与电缆筒的距离为200mm,或不小于300mm。
D 穿越甲板的电缆托架的前平面要大于电缆筒后平面10mm。
E 穿越甲板上部的电缆托架底端与电缆筒上端的距离不应小于300mm。甲板下部电缆托架上端与电缆筒下端的距离不应小于150mm。
F 包厢壁板焊接电缆托架,要考虑电缆敷设后的整体厚度不应超过包厢,电缆托架支脚的长度要满足隔热岩棉的厚度。
G 水平电缆托架弯曲部要安装单只电缆托架来过渡。
H 电缆托架高低落差超过100mm,要适当增加单只电缆托架来过渡。
I 马脚采用合适的宽度,长度为500mm,马脚与马脚之间不应小于100mm,包厢内焊接马脚的高度要满足隔热岩棉的厚度。
J 对于电缆托架与马脚要求全部满焊,并清磨
K 在船舶施工中,对焊接完毕的电缆框,电缆筒,电缆托架及电缆马脚的焊道进行清磨,施工人员自检合格后必须向内检和外检交验。 |
|