查看: 5382|回复: 31
收起左侧

[电气] 请教:火警和电梯几个疑问?

  [复制链接]
发表于 2011-1-26 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江舟山
三个问题:

1. 电梯内需要火警按钮

2. 电梯井内是否需要火警探头

3.火警来时, 需要让电梯自动停在某层?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-1-26 17:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
技术性问题啊·
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-26 20:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
需要的,规范有的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-26 20:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 1# kun2014


    如何接线呢,电梯是一直在动的,,,求高手解答。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-26 20:38 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
没见过电梯里有火警探头的。也没见过电梯里有manual call point的。做火警实验的时候也没见过电梯停!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-26 21:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 4# ltx95


    龙门吊也是一直在动的,线不也接上了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-27 00:03 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这个问题提得好啊……以前还真没有注意过啊…学习下……
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2011-1-27 11:18 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
SOLAS里提到的是在走廊,梯道,脱险通道内要安装固定式失火探测和报警系统。但是电梯不属于脱险通道。或者叫不能作为脱险通道。所以不在SOLAS的要求范围之内。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-27 11:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
回复 1# kun2014


1. 电梯内需要火警按钮

2. 电梯井内是否需要火警探头

3.火警来时, 需要让电梯自动停在某层?
1 需要  2不需要 3电梯迫降至1层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-27 11:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
楼宇自动化控制系统 船上的应该也差不多。当发生火灾报警时 电梯自动迫降到1层 并处于检修状态 无法使用!
如被困电梯里 里面应该有消防电话系统可以和监控中心联系专业人员带三角钥匙进行营救。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-27 13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 9# basex119


    同意
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-27 21:38 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
以后上船的时候多去电梯看看吧,我所见过的新船,旧船,破船的电梯里都没有探头和按钮,电梯里的按钮是被困是用的,也并非是火警的吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2011-1-30 16:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-23 00:46 | 显示全部楼层 来自: 巴基斯坦
basex119 发表于 2011-1-27 08:25
回复 1# kun2014

1层?船上是叫甲板的,如果我的电梯是从机舱2甲板开始的呢,那火灾了还往机舱跑?
个人觉得这个可以设定的吧,有看到过人说是设定在逃生甲板的·!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-23 20:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
我以前做过的。。。
电梯没有火警探头与按钮。但是,需要一个火警信号延伸在电梯里,也就是说全船任何一个地方有火警,在电梯里都会有信号报警。
当火警信号来的时候,不管电梯是正在上还是下,我们当时是升到最顶层甲板,也是救助艇甲板。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-30 10:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
basex119 发表于 2011-1-27 11:25
回复 1# kun2014

电梯迫降在一层如何实现?迫降指的是自由落体吗?如果现实安全地降到1层?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-4 17:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
mengxin0423 发表于 2013-3-30 10:42
电梯迫降在一层如何实现?迫降指的是自由落体吗?如果现实安全地降到1层?

平常模式使用人员可以自己选择楼层,当紧急模式启动时候你选不了,默认到某层。正常的速度,肯定不会自由落体,否则不是要出事情,安全第一哇。仅仅是针对你的问题说一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-4 17:49 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
1. 电梯内需要火警按钮

2. 电梯井内是否需要火警探头
Either cargo ship or passanger ship, elevator machinery room shall be provided with smoke detector, but it is not required for elevator car too be fitted with smoke detector.

3.火警来时, 需要让电梯自动停在某层?
There are not specific requirement as per SOLAS or FSS code.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-4 17:52 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
江海直达 发表于 2013-11-4 17:49
1. 电梯内需要火警按钮

2. 电梯井内是否需要火警探头

1. 电梯内需要火警按钮
Space inside the elevator car are to be considered as the low fire risk area, it is considered not necessary to install manual call point inside the elevator car.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-4 18:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
ltx95 发表于 2011-1-26 20:26
回复 1# kun2014

  接线很容易,电梯内这么多东西线怎么接它也怎么接就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报