|
发表于 2011-2-15 07:43
|
显示全部楼层
来自: 中国山东烟台
SOLAS规范先研究一下吧,里面对上建区域空调通风系统防火要求有很明确的要求。如对空调通风贯通件一项描述如下:如果有效截面积等于或小于0.02m2的薄板导管穿过“A”级舱壁或甲板,开口应衬有厚度至少为3mm和长度至少为200mm的钢套管,其在舱壁两侧的长度以各100mm为宜,或者如穿过甲板,宜完全位于被贯穿甲板的底侧。如果有效面积超过0.02m2的通风导管穿过“A”级舱壁或甲板,开口应衬有钢套管,但如果这种导管为钢结构并穿过甲板或舱壁,导管和套管应符合下列要求:
1、导管应至少厚3mm并至少长900mm。在穿过舱壁时,此长度以在舱壁两侧各450mm为宜。对这些导管或所衬套管应加以隔热。该隔热应至少与导管所贯穿舱壁或甲板具有相同的耐火完整性。
2、有效截面积超过0.075m2的导管,除满足以上要求外,还应装设挡火闸。挡火闸应自动工作,但还应能够从舱壁或甲板的两侧手动关闭。挡火闸应装有能指示挡火闸开闭状态的指示器。但如果导管穿过"A"级分隔环围的处所,但不服务于这些处所,只要这些导管具有与其所穿透的分隔相同的耐火完整性,则不要求设挡火闸。挡火闸应易于接近,如果挡火闸位于天花板或衬板的后面,这些天花板或衬板上应设有检修门,在门上应设有标明挡火闸识别号的标牌。挡火闸的识别号还应在所要求的任何遥控装置上标明。
4.2穿过“B”级舱壁的有效面积超过0.02m2的通风导管,应衬有长度为900mm的钢套管,长度以各450mm为宜,但如该导管在此长度范围内为钢质的除外。等等 |
|