空压机自动起停的话,设置值建议在最低启动压力到空压机自动启动压力(两台一起工作的设定值)之间,建议保留至少2-3次启动能力的压力。一般大机在16bar时还能启动,而空压机一般设定为25bar第一台启动,继续降低至24bar的时候,备用的空压机也启动。如果要保留2-3次启动能力的话,至少设置在20-23bar。过高的话,在空压机正常工况就报警了,过低的话,不能保证主机启动。
控制和杂用空气一般正常工况为7bar,低压报警应设置在所有用户能正常工作的最低气压以上一点,一般5-6bar左右应该没啥问题,最好查查各个用户的说明书。 |
|