查看: 1522|回复: 5
收起左侧

[电气] 变压器的副边需要保护吗?

[复制链接]
发表于 2010-12-30 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
原边设了瞬时和过载保护,副边到底要不要设保护??
另外副边会不会出现过载或者短路故障呢到底?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-12-31 08:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
副边不需要,副边短路由原边的断路器保护
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-31 09:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
变压器副边也应设置短路及过载保护,而要与原边保护装置协调配合,当副边发生短路或过载时,原边不应动作。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-31 13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
3楼说的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-1 20:58 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-7 15:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
变压器副边也应设置短路及过载保护,而要与原边保护装置协调配合,当副边发生短路或过载时,原边不应动作。
cawcc 发表于 2010-12-31 09:02



    我也觉得是这样的
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-12-25 14:55

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表