[电气] 关于照明系统的接地

[复制链接]
发表于 2010-12-23 20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
我看照明系统电缆有3x1.5的, 还有2x1.5的,还有2x1.5+E的
2x1.5的线我理解是普通的电缆线,接到灯具上,灯具外壳焊个接地柱接地
2x1.5+E的线E代表接地线,灯具外壳不需要在接地了
3x1.5的线是什么意思呀?????????????????
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-12-24 18:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
不太明白,个人认为3x1.5的线用于照明系统不太好,若是从三相平衡角度出发,但接线会很不方便,比如说开关和灯线要一一对应,一直以来没弄明白,期待高手
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-25 09:06 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
是不是有一芯是备用的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-25 16:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
正常没有2*1.5+E  都可以用3*1.5 代用的,只不过接地线没有黄绿标记
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-26 10:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
3*1.5中剩下来的那一根同样是用来接地用的,只不过要自己做好黄绿接地标记
回复 支持 反对

使用道具 举报