查看: 1527|回复: 3
收起左侧

[其他] 981配电,中性点接地吗?3相4线还是3线?

[复制链接]
发表于 2010-12-22 12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
981配电,中性点接地吗?3相4线还是3线?
回复

使用道具 举报

龙船学院
头像被屏蔽
发表于 2011-1-24 17:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
楼主应该指的是发电机中性点是否接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2011-1-24 17:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
一般来说都是三相三线那

船舶or平台中压(3~10KV)电力系统推荐使用采用发电机中性点经过高阻接地

没有看过981的单线图

但是我们这里平台 6.6KV主发电机就采用了,发电机中性点经高阻接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-26 12:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你们的高阻是多大的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-17 08:28

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表