查看: 1691|回复: 9
收起左侧

[管系] 冷库问题

[复制链接]
发表于 2010-12-21 12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
管子无法避免通过冷库时是不是不能有可拆接头啊 规范上有说明吗?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-12-21 13:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
不能有,需要把它与冷库分隔开。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-21 13:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
规范,忘记了

但从实际操作角度,假如管子有问题,你是不是想把整个冷库拆了??所以不能有接头

其次,管子一定要包隔热绝缘
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-21 14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上正解
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-12-21 15:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
就是管子不能用法兰连接了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-21 15:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-12-21 17:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
那管子通过冷库就是不能用法兰连接了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-21 19:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是的,最好加套管。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-23 16:41 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
3楼正解
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-27 21:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
管子用厚壁管,用套管连接,管路压力试验后包绝缘
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-12-16 15:40

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表