查看: 8960|回复: 5
收起左侧

[电气] 什么是接地环流啊?怎么产生的?

[复制链接]
发表于 2010-12-19 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
看honeywell 的厂家资料里面写可燃气体探头的接地只能在一端,否则回产生接地环流..什么意思
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-12-19 16:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
双重接地???不懂电气
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-19 18:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
一点接地就是为了防止产生接地环流,如果采用两点接地,探头,两个接地点 大地就构成了一个回路,就会有环流产生,在一些电气原理图中,有些人经常错误理解接地符号,认为它代表零阻抗。接地符号只表示你原理图上的一种线路。如果多点接地,并且接地连接中的电流足够大,或者变化得足够快,就会产生一个相当大的电压,该电压可能影响到电源的精度。对于你提到的可燃气体探头,如果产生接地环流,将影响探头的工作电压,使探测精度降低。所以,只能在一端接地,避免产生接地环流。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-19 19:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 1# 小杆


    两点之间肯定会有电位差,这样讲,你明白吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-19 19:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
没有弄明白
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-12-19 19:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
那按三楼说的,这个探测系统里的接地电流应该不会太大。。
不过把三楼和四楼结合起来看,那不光是可燃气体探测,那种可寻址的有毒气探测,液位测深之类的系统都应该只是一端接地了。
回复 支持 反对

使用道具 举报