我是搞轮机设计的,每次写轮机设备计算书都需要计算消防管系压头损失,但是我不会,有没有高手可以给我一份详细的计算过程
回复

使用道具 举报

龙船学院
 楼主| 发表于 2011-1-5 09:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
为什么都没有好心人的出现啊~我需要帮助啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-29 10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
消防泵的压力:
所有消防泵(包括应急消防泵)的排出压力均可根据下式计算:
PF=P1+P2+P3
P1——在两台消防泵同时工作,经消防总管通过规定的水枪,从任何相邻的消火栓输送确定的水量时,在所有消火栓上应维持的压力(Mpa),见轮机设计手册消防章节                                                       
P2——静压力(Mpa),以消防泵出口至首楼甲板最远的消火栓的垂直距离计算;                                                                                               
P3——管内压力损失(Mpa),计至首楼甲板最远的消火栓。可按下式计算:                                                                                               
P3=[λ*V2/(2*g*df)]*10-2*∑li                                                                                               
式中:V为消防总管流速(m/s)        df为消防总管内径(m)               g为重力加速度(m/s2)                                                                                               
      li为泵至消防栓各管段当量管长(m)(按管路阻力计算标准)  λ为阻力系数,可按雷诺数管子粗糙系数决定